  1. #3
    Reg.datum
    Sep 2011
    Ort
    Brandskyddsföreningen
    Inlägg
    1
    Gasfritt är det aldrig innan man tagit bort källan till zonindelningen genom att ha minst två säkrade tätningar, exempelvis stängd låst ventil OCH blindfläns, och sedan ventilerat, gasmätt och förklarat det gasfritt!
    Enbart i nödfall vid en räddningsinsats skulle man kunna använda sig av någon form av förenklad procedur med enbart mätning som då måste vara kontinuerlig och i direkt anslutning till varje tänkbar riskkälla (utsläppsställe).

    För mig som sysslat med detta på heltid i över 20 år känns det självklart, men man glömmer ibland att inte alla har samma erfarenhet som man har själv. Därför är det bra att rådgöra med andra om man har minsta tveksamhet vid arbete i explosiv atmosfär.

    //Åke Persson
    Brandskydddsföreningen
    Senaste redigerad av PO den 29-09-2011 klockan 12:27