    Vitesföreläggande, SDRF, Restaurang mm, 2009

    Det här ärendet gäller en anläggning som inhyser bland annat en restaurang och outlethandel. Under en tillsyn framkom brister i det systematiska brandskyddsarbetet, både nyttjanderättshavaren till restaurangen och fastighetsägaren ålades vite på 15 000 SEK respektive 25 000 SEK.
    Restaurangen åtgärdade bristerna de föreskrivits och vitet behövde inte utdömas för nyttjanderättshavaren. Dock hade fastighetsägaren ignorerat de punkter denne skulle åtgärda vilket framkom vid en efterkontroll, detta ledde till att räddningstjänsten ansökte om ett högre vite än det ursprungliga på 25 000 SEK, för att fastighetsägaren skulle åtgärda de brister som var dennes ansvar fastslogs det nya vitet till 100 000 SEK för fastighetsägaren.
    Detta ärende är detaljerat och ger en god insyn under hela processen samt vilka dokument som bör ingå.
    Senaste redigerad av MW den 29-12-2011 klockan 11:00

Liknande ämnen

  1. Vitesföreläggande, utrymning
    Föreläggande, utrymning
    Svar: 13
     : 26-02-2012, 13:29
  2. Föreläggande, vårdboende
    Föreläggande, utrymning
    Svar: 4
     : 12-02-2012, 14:26
  3. Vitesföreläggande, Hotell
    Föreläggande, utrymning
    Svar: 3
     : 19-11-2011, 12:35
  4. Vitesföreläggande, utebliven SBA
    Föreläggande, Övrigt
    Svar: 0
     : 27-01-2011, 11:35
  5. Vitesföreläggande, flerbostadshus
    Föreläggande, utrymning
    Svar: 0
     : 27-01-2011, 10:02

Taggar för detta ämnet

Regler för att posta

  • Du kan inte skapa nya ämnen
  • Du kan inte posta svar
  • Du kan inte bifoga filer
  • Du kan ändra egna inlägg