    Galleria, Söderköping - 2009

    Detta ärende gäller en galleria där bland annat brister i utrymningssäkerheten uppdagas. Antalet brister uppgår till 25 stycken varav 10 åtgärdas innan eftertillsynen. Ett antal av de brister som inte åtgärdats ansågs vara så pass allvarliga att ett vitesföreläggande upprättades mot fastighetsägaren. Hela sex olika vitesbelopp från 5 000 kr till 50 000 kr kopplades till de sex allvarligaste punkterna. Dessa gällde allt från utrymningsskyltar till att det saknades alternativa utrymningsvägar i en lokal.

    Ärendet avslutades då alla brister åtgärdats och vitet behövde aldrig betalas.