Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Brandventilation i garage/källare

Kollapsa
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Visa
Clear All
Nya inlägg

  • Brandventilation i garage/källare

    Boverket besvarar en fråga om brandventilation i källare och garage.
    Vi har ett allmänt råd att brandgasventilera med 0,5 % av nettoarean.

    • Kan denna utformas av luckor avsedda för brandgasventilation och garageport/dörr till det fria så att ovanstående uppfylls?
    • Eller skall frånluften i sig utgöras av luckor (eller motsvarande) och att ex. garageport endast fungerar som tilluft? Dvs att frånluftsluckor uppfyller 0,5 % av nettoarean och garageport räknas inte med.

    Nyckelord: brandventilation frånluftsöppning tilluftsöppning garage källare
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
    Senast ändrad av PO; 2013-12-16, 13:05.

  • #2
    Är det OK att brandgasventilera källare via angränsande lokaler?

    Boverket besvarar en fråga från en räddningstjänst om att brandgasventilera källare:

    "Jag har en fråga som ni kanske kan bringa lite klarhet i. Vi tvingas ofta bedöma lösningar där brandgasventilation från garage eller källare sker via andra utrymmen, här vill man använda sig av förenklad dimensionering med hänvisning till BBR 5:732. Exempelvis har vi sett att man vill brandgasventilera garage via förråd i källare, men också brandgasventilera källarförråd via garage.

    I BBR 20 finns ju följande föreskrift och allmänna råd kring detta, stycke tre i kap. 5:732:
    Källare ska förses med brandgasventilation eller motsvarande.
    Allmänt råd
    I källare kan en lösning som motsvarar brandgasventilation även vara andra öppningar såsom fönster eller andra öppningar mot det fria. I Br1 byggnader bör de finnas i en sådan omfattning att trapphus inte behöver utnyttjas för ventilation av brandgaser. För småhus kan brandgasventilation via invändig trappa anses uppfylla föreskriften.


    Vår tolkning av det allmänna rådet är att brandgasventilation ska ske direkt till det fria om man inte dimensionerar det
    analytiskt, är det detta som är avsikten med det allmänna rådet?. Första meningen i det allmänna rådet ovan skulle
    kunna tolkas på olika sätt beroende på var syftningen ligger. Menas det att brandgasventilation kan utföras med
    dörr/fönster mot ett annat utrymme (och därefter till det fria) eller med andra öppningar direkt till det fria. Eller menas
    det att alla öppningar som används för brandgasventilation ska vara direkt till det fria?"
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

    Kommentera


    • #3
      Brandventilation och sprinkler i källare för att underlätta räddningsinsats

      Boverket besvarar en fråga om brandventilation i källare och garage.
      I BBR, 5:732 allmänna råd står det att ”öppningar bör ha en area motsvarande minst 0,5 % av brandcellens nettoarea vid en brandbelastning som är högst 800 MJ/m2. Förses brandcellen med automatisk vattensprinkleranläggning kan 0,1 % anses vara tillräckligt. Det senare gäller även vid en högre brandbelastning än 800 MJ/m2.” Vad gäller då för en osprinklad källare där brandbelastningen överstiger 800 MJ/m2? Det måste finnas väldigt många källare, exempelvis förråd, som passar in på denna beskrivning. Ska dessa alltid sprinklas eller behandlas analytiskt?

      I så fall blir frågan vad de ska verifieras mot? Som jag ser det blir relevanta förskrifter ”Källare ska förses med brandgasventilation eller motsvarande.” och ”Brandgasventilation eller motsvarande ska utformas så att invändig räddningsinsats underlättas.” vilket kan bli mycket godtyckligt, inte minst om man byter ut brandgasluckor mot fläkt.

      Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

      Kommentera


      • #4
        Räknas tilluftarean in i brandgasventilationen?

        Boverket besvarar en fråga om hur man ska tolka att öppningsarean för brandgasventilationen ska vara 0,5% av brandcellens nettoarea. Räknas tilluftsarean in i denna siffra eller är det enbart frånluftsarean som räknas?
        Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
        Senast ändrad av PO; 2016-10-03, 09:01.

        Kommentera


        • #5
          Förtydligande om brandgasventilation av garage.

          Boverket besvarar följdfrågor från ärendet 1358 ovan som handlar om brandventilationsareor för garage.
          Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

          Kommentera


          • #6
            Kan tilluften till brandgasventilation i källare placeras var som helst? Boverket - 2017

            Boverket besvarar två frågor som handlar om tilluftsöppningar till brandventilation av källare.
            Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

            Kommentera


            • #7
              Kan man använda låsta dörrar för brandgasventilation av källare? Boverket - 2018

              Boverket besvarar en fråga om att använda låsta dörrar som en del i systemet för att kunna brandgasventilera källare.
              Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

              Kommentera


              • #8
                Brandgasventilation av källare, Boverket - 2019

                Boverket besvarar en fråga om vad som behövs för att brandgasventilationen ska fungera.
                Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

                Kommentera


                • #9
                  Brandgasventilation, Boverket - 2018

                  Boverket besvarar en fråga gällande brandgasventilation via ett underjordiskt garage:

                  Kan rök/brandgaser från brandcell med 800MJ/m2 ledas via underjordiskt garage till det fria?
                  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
                  Senast ändrad av PO; 2020-04-27, 13:52.

                  Kommentera


                  • #10
                    Brandklassad röklucka i garage?

                    I byggnad kan rökgasluckor från garage komma att vara placerade nära fasad i annan brandcell och således ha krav på sig att vara brandklassade. Används en lucka som är brandklassad så är det inte säkert att luckan kommer vara öppningsbar under eller efter en brand, då luckan kan vara dimensionerad så att ramen (ofta aluminum) sluter/smälter tätt under temperaturpåverkan.
                    Fråga: Är det någon som har erfarenhet av röklucka som både uppfyller kraven för brandklass och är enkelt öppningsbar för räddningstjänsten? Som jag förstår det efter att ha pratat med en tillverkare så är den antingen eller.
                    Senast ändrad av PO; 2020-09-29, 15:49.

                    Kommentera


                    • ErikL
                      ErikL skriver
                      Ändra kommentar
                      Om inte luckan behöver kunna fjärröppnas kan man kanske använda en marklucka i gjutgjärn eller dyl. i kombination med locklyftare (om den är för tung). Finns även luckor/markluckor av stål där smältproblematiken borde vara mindre påtaglig. Dessa luckor är antagligen inte brandklassade men för ändamålet att förhindra brandspridning till fasaden kan det sannolikt räcka (formellt blir det då att se som AD). Borde även gå att isolera invändigt med någon form av obrännbar skiva så att integriteten förbättras. Mitt tips är att kolla med Elkington.

                  Annonser

                  Kollapsa

                  Working...
                  X