    I detta ämne samlas frågor till, och svar från, Boverket som handlar om utrymningsbelysning.

    Nyckelord: utrymning belysning utrymningsbelysning säkring jordfelsbrytare BBR 5:342
    Senast ändrad av MM; 2020-08-27, 07:49.

  • #2
    Jordfelsbrytare på utrymningsbelysning? Boverket - 2012

    Boverket besvarar nedanstående fråga:

    "I allmänt råd till avsnitt 5:342 i BBR 19 (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. 2011:26) anges numera att:

    /.../
    två efter varandra följande ljuspunkter i trapphus och korridorer inte slockna till följd av samma fel.
    Detta kan exempelvis åtgärdas genom att ansluta dem till olika gruppsäkringar och jordfelsbrytare.
    /.../

    Om det från början i annan föreskrift inte föreligger krav på att allmänbelysning i trapphus ska vara kopplad över jordfelsbrytare, måste det då likväl installeras med anledning av formuleringen i det allmänna rådet?"
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
    Senast ändrad av MM; 2020-08-27, 07:50.

    Kommentera


    • #3
      Installationskrav vid allmänbelysning och nödbelysning i samlingslokal, Boverket - 2013

      Boverket besvarar en fråga om vilka krav som gäller på allmänbelysningen i en samlingslokal avseende risk att snubbla vid utrymning samt installationskraven avseende allmänbelysning kontra nödbelysning.
      Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
      Senast ändrad av MM; 2020-08-27, 07:51.

      Kommentera


      • #4
        Strömförsörjning till nödbelysning och vägledande markeringar, Boverket - 2017

        Boverket besvarar frågor om batteriplacering och klassningskrav på kabel för strömförsörjning av nödbelysning.
        Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

        Kommentera


        • #5
          Brandkrav på nödbelysningskabel, Boverket - 2018

          Boverket besvarar en fråga om huruvida det är möjligt att i vissa delar ha en oklassad kabel för nödbelysning om den säkras av inne i kopplingsdosan.
          Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

          Kommentera


          • #6
            Nödbelysning vid strömavbrott, Boverket - 2019

            Boverket besvarar en fråga om nödbelysning med hänvisning till BBR 5:343
            Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

            Kommentera


            • #7
              Nödbelysning i kontorslandskap, Boverket - 2019

              Boverket besvarar en fråga gällande nödbelysning enligt BBR 5:343

              Vilka lagkrav finns när det gäller nödbelysning i kontorslandskapet (t.ex. vid strömavbrott)?
              Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
              Senast ändrad av MM; 2020-08-27, 07:53.

              Kommentera


              • #8
                VK2B och föreskriftskravet BBR 5:352 för nödbelysning, Boverket - 2020

                Boverket besvarar en fråga gällande vilka rum i en brandcell med VK2B som föreskriftskravet BBR 5:352 för nödbelysning gäller?

                • Gäller föreskriftskravet på nödbelysning endast för de rum där mer än 150p förväntas vistas eller förväntas utrymma genom samtidigt?
                • I tex en skola med tio klassrum i samma brandcell för 20p/klassrum gäller kravet på nödbelysning endast för den gemensamma korridoren som måste passeras vid utrymning?
                • I tex Biograf med flera biosalonger inom samma brandcell där varje salong innehåller max 150p. Gäller kravet på nödbelysning endast den gemensamma ytan utanför salongerna som måste passeras vid utrymning?
                Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

                Kommentera


                • #9
                  Utrymningsväg med nödbelysning i flerbostadshus, Boverket - 2022

                  Boverket besvarar en fråga om utrymningsväg med nödbelysning i flerbostadshus:

                  Huset är låghus på 5 våningar där man har hiss och ett trapphus hela vägen upp. Då det är en utrymningsväg så bör väl belysningen projekteras med nödbelysning? Enligt brandkonsult så får jag följande svar: Krav på nödbelysning i utrymningsvägar finns för vissa verksamheter, men inte specifikt för bostäder).
                  Undrar bara om det är korrekt så jag kan ta med mig det till nästa projekt.​
                  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

                  Kommentera