    I detta ämne samlas frågor till, och svar från, Boverket som handlar om fri bredd i utrymningsväg.

    Nyckelord: utrymning utrymningsväg fri bredd samlingslokal

  • #2
    Fri bredd i lokaler för fler än 150 personer

    Boverket besvarar nedanstående frågeställning om hur mycket handledare och liknande får inkräkta på fri bredd i en lokal för fler än 150 personer.
    I BBR19 5:334 (allmänt råd) anges att utrymningsvägar ska vara minst 0,90 meter breda. I sammanhanget nämns att räcken, handledare, etc får inkräkta (max) 0,010 meter per sida.

    Motsvarande nämns inte när det gäller lokaler med mycket folk (fler än 150 pers).

    Stämmer det att BBR (vid förenklad dimensionering) är mer generös och tillåter handtag/räcken att inkräkta vid litet personantal och inte vid fler än 150 pers, eller kan man tillämpa samma princip vid fler än 150 pers?

    Läser jag Brandskyddshandboken så verkar det som att undantaget bara gäller 0,90-utrymningsvägar och inte 1,20-utrymningsvägar. I "SBF-handboken" säger man det får inkräkta i båda fallen...

    Vad anser ni på Boverket?

    Boverket besvarar en följdfråga på denna 2017: www.utkiken.net/node/47471
    Bifogade filer Hämta alla filer
    Senast ändrad av PO; 2017-11-08, 09:55.

    Kommentera


    • #3
      BBR 5:334, Räknas dörrbladet in i fri bredd?

      Boverket besvarar en fråga om dörrbladet räknas in i den fria bredden som anges i BBR 5:334.
      Bifogade filer Hämta alla filer

      Kommentera


      • #4
        Fri bredd i dörröppning i VK3b kontra BBR 3:143

        Boverket besvarar nedanstående fråga om passagemått i en dörröppning på en VK3b:
        "Är det ok med 0,76 meter fritt passagemått i dörröppning mellan boenderum och gemensamhetsutrymme i vk 3B? Har lite svårt att tolka helheten mellan BBR 3:143 och BBR 5:334. Eftersom vk 3B får utrymma via fönster och över annan brandcell så lutar jag åt att tolka det som att 0,80 meters måttet endast gäller dörr mot utrymningsväg, dörr inom utrymningsväg och dörr till det fria för vk 3B. Fast detta resonemanget håller kanske inte hela vägen då 1,20 meters måttet för samlingslokaler 2B/2C även bör gälla dörrar ”över annan brandcell”."
        Bifogade filer Hämta alla filer

        Kommentera


        • #5
          Fri bredd i spiraltrappor i villor

          Boverket besvarar en fråga om hur man ska räkna fri bredd på spiraltrappor i vanliga villor, Vk3.
          Bifogade filer Hämta alla filer

          Kommentera


          • #6
            Flera frågor om fri bredd enligt 5:334 i samlingslokaler för fler än 150 personer

            Boverket besvarar flera frågor om fri bredd enligt BBR 5:334.
            Bifogade filer Hämta alla filer

            Kommentera


            • #7
              En fråga om bredder i utrymningsväg, Boverket - 2017

              Boverket besvarar en fråga om bredd i utrymningsväg som relaterar till detta tidigare svaret från Boverket: www.utkiken.net/node/10512