    Boverket besvarar en frågeställning om gångavstånd inom utrymningsväg.
    "Det finns en paragraf i ovan nämnda föreskrift som ständigt gäckar mig och som jag inte förstår. Paragraf 5:332 Gångavstånd inom utrymningsväg. I det allmänna rådet står det att avståndet till utgång som leder till säker plats eller trappa till annat plan inte bör överstiga 30 m.

    Säker plats definieras som plats i det fria, alltså utomhus. Kan man då alltså INTE konstruera en stor byggnad i ett plan, som är 100 x 100 m för att ta ett exempel? Står man i mitten av en sådan byggnad så kommer man ju ha minst 50 m till säker plats?

    ”Säker plats” i det allmänna rådet till 5:332 borde väl ändras till ”utrymningsväg” som det definieras i 5:247?"

    Nyckelord: gångavstånd utrymningsväg säker plats
    Bifogade filer Hämta alla filer

  • #2
    Gångavstånd inom utrymningsväg som leder till annat plan, BBR 5:332

    Boverket besvarar en fråga om gångavstånd inom utrymningsväg där det finns en trappa som leder till annat plan.
    Bifogade filer Hämta alla filer
    Senast ändrad av PO; 2016-09-19, 09:23.

    Kommentera


    • #3
      Gångavstånd inom utrymningsväg i flerbostadshus

      Boverket besvarar en fråga om gångavstånd inom utrymningsväg där frågeställaren anser att det bör fungera med 20 meters gångavstånd i en korridor om lägenheterna är återinrymningsbara.