Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Bärighetskrav i småhus

Kollapsa
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Visa
Clear All
Nya inlägg

  • Bärighetskrav i småhus

    I detta ämne samlas frågor till, och svar från, Boverket som handlar om bärighetskrav i småhus enligt EKS.

    Nyckelord: bärighet småhus EKS

  • #2
    Bärighet i småhus, EKS 10 - 2017

    Boverket besvarar nedanstående fråga om bärighet i småhus.
    Utifrån EKS 10 innebär en avskiljning med en vägg i EI 60 eller båda i EI 30 mellan två småhus R60 eller R30 krav på ytterväggarna för att upprätthålla brandcellsgränserna. Detta får ju normalt också följdkravet att hela byggnadernas stomme måste klassas upp då väggarna inte klarar av att stå kvar själva om resterande bärverk i byggnaden rasar efter 15 minuter.
    Att utföra hela bärverket för småhus i R30 eller R60 är inget man normalt tillämpat i branschen förut så det skulle sannolikt tolkas som en förhöjning av kravnivån mellan EKS 9 och 10.

    Frågan är alltså:
    - Behöver man tolka ytterväggar utförda med brandskydd enligt småhustabellen som brandtekniskt avskiljande konstruktioner enligt 3§ i EKS 10 och därmed utföra dem även i motsvarande bärverksklass?
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

    Kommentera


    • #3
      Bärverk som stabiliserar brandcellsgräns, Boverket - 2020

      Boverket besvarar frågor om bärverk som stabiliserar brandcellsgräns.
      Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil